ESPHome CT Clamp 기반 에어컨 전력 측정 및 완전 자동 제어 시스템
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 192.♡.0.1 아이피
- 작성일
컨텐츠 정보
- 471 조회
- 목록
본문
ESPHome CT Clamp 기반 에어컨 전력 측정 및 완전 자동 제어 시스템
조건은
에어컨 조정을 못하는 조건에서 갤럭시 홈미니로 스마트씽스에서 에어컨 전원을 on off 만 되는 조건
이는 에어컨을 갤럭시 홈미니 의 RF 리모컨 조정 형식으로 만 조정 되는 조건으로
에어컨 옆에 갤럭시 홈미니 스피커가 있어야 합니다
이때의 문제점
리모컨 형식으로 에어컨 동작을 감지 못해 현제 동작을 알수 없음
상태반영을
전력측정센서를 활용 전원을 상태 반영 구성 동작 입니다
구성은
climate 에어컨 구성을 esphome 으로 구성
전력 사용량 센서를 zigbee 센서(1~4초) >> ct clamp 센서(즉시 반응)
주변 온도센서는 거실 보일러 센서 활용
전원 동작 상태 반영 즉시 적용
1. 스마트 씽스 에어컨 전원 즉시 상태 반영
2. esphome 의 climate 에어컨 동작 상태 반영
작업은
1차 zigbee 전력측정샌서를 배전반에서 검출 사용 성공하여
2차 ct clmap 전력센서 구성 esphome 에서 바로 소스 반응하게 구성
전체적으로 실시간 반응하게 구성 목적이 있습니다
전원 on/off 조건의 상태 반영
에어컨 전원 on ,,,25w 이상일때
에어컨 전원 off ,,,15w 이하일때
진행은
1차 zigbee 기반 전력센서 + esphome clmate 에어컨 구성 성공 정상 동작중
2차 ct clamp 기반 + esphome clmate 에어컨 구성 으로 반응속도 리어 타임으로 구성 하고자 합니다