삼성 에어컨 RS485 연동 검토 정리
삼성에어컨 모델 정보








상기보드로 현재 수신만 정상 적으로 되나 송신이 안됨

2026-08-04 삼성 에어컨 RS485 연동 검토 정리
오늘은 AF18J9770WFN 삼성 에어컨의 NonNASA RS485 프로토콜을 ESP32-S3 + ESPHome로 완전 제어하는 것을 목표로 검토를 진행했습니다.
1. 하드웨어
ESP32
UART
현재 가장 안정적으로 수신되는 설정
2. RS485 배선
현재 연결
수신은 정상
송신은 UART까지 정상
3. 통신 확인
현재는
입니다.
로그
모두 정상.
4. 주소 분석
로그
결론
확인 완료.
5. Climate
실내기
구성
모두 정상.
6. 실외기 정보
로그에서 이미 해석됨.
즉
7. 현재 문제
HAOS
↓
ESPHome
↓
UART
↓
RS485
↓
에어컨
에서
까지는 정상.
로그
확인.
그러나
응답 없음.
8. 현재 상태
| 항목 | 결과 |
|---|
| UART RX | ✅ |
| UART TX | ✅ |
| RS485 수신 | ✅ |
| 패킷 해석 | ✅ |
| Indoor 검색 | ✅ |
| Outdoor 검색 | ✅ |
| HAOS 상태 | ✅ |
| HAOS 제어 | ❌ |
9. UART 시험
시험 완료
정상
시험
시험
현재
상태 유지.
10. 오실로스코프
확인 완료
통신선
확인.
RXD에서도
정상 데이터 확인.
11. 현재 추정
현재 가장 의심되는 부분
입니다.
현재 모듈은
이며
ESPHome에서는
이후
송신 방향 전환이 정상적으로 되지 않을 가능성이 가장 큽니다.
12. 개선 방향
기존
↓
교체
또는
추천.
13. 추천
오늘 최종 추천
⭐⭐⭐⭐⭐
자동전환형보다
ESPHome
사용 가능.
14. 다음 작업
①
MAX3485 구입
↓
②
DE/RE 제어 추가
↓
③
ESPHome
추가
↓
④
Controller Registration 재시험
↓
⑤
전원 ON/OFF
↓
⑥
온도 변경
↓
⑦
무풍
↓
⑧
풍량
↓
⑨
실외기 센서 활성화
15. 오늘의 성과
오늘 가장 큰 성과는 다음 5가지를 확인한 것입니다.
-
배선은 정상이며 RS485 버스에서 데이터를 안정적으로 수신하고 있습니다.
-
실내기 주소는
00, **실외기 주소는 c8**임을 로그로 확인했습니다.
-
실내기 상태(온도, 전원, 운전모드 등)는 HAOS로 정상 반영되고 있습니다.
-
실외기 데이터(외기온도, 토출온도, 전압, 전류, 전력 등)는 로그에서 정상 해석되고 있습니다.
-
제어가 안 되는 핵심 원인은 UART 송신 이후의 RS485 송신 또는 컨트롤러 등록 과정으로 범위를 크게 좁혔습니다.
내일 권장 진행 순서
-
MAX3485(DE/RE 분리형) 모듈 준비
-
ESP32-S3와
flow_control_pin을 사용하는 UART 구성으로 변경
-
Controller Registration 재시험
-
전원 ON/OFF 확인
-
설정온도 변경 확인
-
실외기 센서를 HAOS 엔티티로 노출하도록 외부 컴포넌트 수정 검토
오늘 작업을 통해 수신 문제는 사실상 해결되었고, 앞으로는 송신(제어) 문제에 집중하면 되는 단계까지 진행되었습니다.